A、供電企業 B、電力管理部門 C、電力使用者
53、因高壓電造成的人身損害賠償案件,由(C)依照《民法通則》第123條的規定承擔民事責任。
A、電力企業 B、電力管理部門
C、電力設施產權人 D、當地湛門
54、《民法通則》所指的高壓導致的觸電人身損害賠償案件的歸責原則是(B)。
A、過錯原則 B、無過錯原則
C、公平原則 D、自愿原則
55、觸電人身損害賠償案件中被撫養人生活費按(A)標準計算。
A、當地居民痪深費 B、當地平绢費
C、當地職工平兢資 D、本單位職工平均工資
56、因非高壓電造成的人身損害賠償案件,可以(B)。
A、依照《最高人民法院關于審理觸電人身損害賠償案件若干問題的解釋》的規定處理
B、參照《最高人民法院關于審理觸電人身損害賠償若干問題的解釋》第4條、第七條的規定處理
C、全部參照《最高人民法院關于審理觸電人身損害賠償案件若干問題的解釋》的規定處理
57、《農村安全用電規程》(DL493—2001)是從(D)起實施。
A、1992年9月2日 B、2001年9月1日
C、2001年10月1日 D、2002年2月1日
58、《農村安全用電規程》(DL493—2001)是由(B)發布的。
A、國務院 B、國家經濟貿易委員會
C、國家電力公司
59、《農村安全用電規程》(DL493—2001)是(C)標準。
A、國家 B、企業 C、電力行業
60、用戶受、用電設施是按(A)劃分的。
A、產權 B、電壓等級 C、設備類型
61、用戶用電或臨時用電應當向當地（A)申請。
A、電力企業 B、電力管理部門 C、鄉政府
62、在低壓系統運行中,應禁止采用(B)方式用電。
A、兩相一地 B、一相一地 C、三相一地
63、曬衣線(繩)與低壓電力線要保持(A)m以上的水平距離。
A、1.25 B、1.5 C、2。0 D、2.5
64、發現電力線斷落時,在室外距離導線的落地點應在(B)m以外。
A、5 B、8 C、10 D、20
65、須跨房的侈壓架空裸導線與房頂的垂直距離保持在(C)m及以上。
A、1.0 B、1.5 C、2.5 D、3.0
66、剩余電流動作保護器動作后,應迅速查明原因,(C)后,方能投運。
A、更換設備 B、更換保護器 C、排除故障
67、當彩燈對地面的距離小于(A)m時,應該采用特低電壓。
A、2.5 B、3.0 C、4.0 D、5.0
68、彩燈絕緣線,干線和分支線的最小截面除滿足安全電流外,不應小于(C)mm2。
A、1.5 B、2.0 C、2.5 D、4.0
69、當發生農村人身觸電傷亡時,應按(C)規定進行事故調查和責任劃分。
A、DL499—92 B、DL558—94
C、DL/T633—97 D、DL477—92
70、《農村低壓電力技術規程》(DL/T499—2001)于(C)實施。
A、2001年10月8日 B、2001年12月31日
C、2002年2月1日 D、2002年2月18日
71、農村低壓電網選用二級保護時,為確保保護器動作的選擇性,(A)必須選用延時型剩余電流動作保護器。
A、總保護 B、末級保護 C、總保護和末級保護
72、(B)不宜采用露天落地安裝方式。
A、新建臨時用電變壓器
B、新建或改造的非臨時用電變壓器
C、改造非臨時用電變壓器
D、新建或改造的臨時用電變壓器
73、農村低壓電力網采用保護接地方式宜為(B)系統。
A、TN—C B、TT C、IT
74、可燃油油浸變壓器的外廓與變壓器室墻和門的最小凈距要求為:100~1000KV A變壓器外廓與后壁、側壁凈距為(B)mm。
A、500 B、600 C、800 D、1000
75、室內配電箱可落地安裝、落地安裝的基礎應高出地面(B)mm。
A、30~50 B、50~100 C、80~100 D、100~150
76、室內配電箱暗裝于墻壁時,底部距地面(B)m。
A、1.0 B、1.4 C、1.5 D、1.8
77、配電變壓器的配電箱外殼應采用不小于(B)mm厚的冷軋鋼板制作并進行防銹蝕處理,有條件也可采用不小于1.5mm厚的不銹鋼等材料制作。
A、1.8 B、2.0 C、2.1 D、2.3 78、配電變壓器的晝夜負荷率小于1的情況下,在高峰負荷時(A)過負荷。 A、允許有適量的 B、盡可能不要 C、可短時 D、嚴禁 79、配電變壓器低壓側配電室或配電箱應*近變壓器,其距離不宜超過(B)m。 A、8 B、10 C、12 80、配電室的長度超過(B)m時,應設兩個出口,并應布置在配電室兩端,門應向外開啟。 A、5 B、7 C、8 D、10 81、配電屏應牢固安裝在基礎型鋼上,型鋼頂部應高出地面(B)mm,屏體內設備與各構件連接應牢固。 A、8 B、10 C、15 D、20 82、配電屏內二次回路的配線應采用電壓不低于(B)V的銅芯絕緣導線。 A、400 B、500 C、600 D、1000 83、控制開關的操作手柄中心距地面一般為(C)m。 A、1.0~1.2 B、1.0~1.5 C、1.2~1.5 84、控制開關側面操作的手柄距建筑物或其他設備不宜小于(C)mm。 A、100 B、150 C、200 D、250 85、母線應按下列規定相色涂漆:U相為黃色,V相為綠色,W相為紅色,中性線為(A)。 A、淡藍色 B、黃和綠雙色 C、深藍色 D、橘紅色 86、硬母線搭接連接時,母線應矯正平直,切斷面應(A)。 A、平整 B、整齊 C、與母線垂直 87、母線接頭螺孔的直徑宜大于螺栓直徑(B)mm;鉆孔應垂直,螺孔間中心距離的誤差不超過±0.5mm。 A、0.5 B、1 C、1.5 88、出線回路自動空氣斷路器脫扣器的動作電流應比上一級脫扣器的動作電流(A)一個級差。 A、于少低 B、至少高 C、同 89、農村低壓架空電力線路架線后,桿身傾斜程度:直線桿桿梢位移,不應大于桿梢直徑的(D);轉角桿應向外傾斜;終端桿應向拉線側傾斜,其桿梢位移不應大于桿梢直徑。 A、1/6 B、1/5 C、1/3 D、1/2 90、低壓電力線路與弱電線路交*時,電力線路應架設在弱電線路的(A)。 A、上方 B、下方 C、上方或下方 91、低壓電力線路與弱電線路交*時,電力線路與一級弱電線路的交*角不小于(C)。 A、35° B、40° C、45° D、45° 92、農村公用配電變壓器應按(B)的原則進行建設與改造。 A、容量適中、布局合理、發展長遠 B、小容量、密布點、短半徑 C、位置合理、儉省節約、服務方便、利于管理 93、安裝在室外的落地配電變壓器,四周應設置安全圍欄,圍欄各側懸掛(C)的警告牌。 A、“止步,危險” B、“有電請注意” C、“有電危險,嚴禁入內” D、“危險,禁止入內” 94、配電變壓器的容量,應根據農村電力發展規則選定,一般按(C)年考慮。 A、2 B、3 C、5 D、10 95、油浸式變壓器運行中的頂層油溫不得高于(C)℃。 A、75 B、80 C、95 D、100 96、低壓電力網的布局應與農村發展規劃相結合,供電半徑一般不大于(C)m。 A、1000 B、600 C、500 D、400 97、在保護接零的供電系統中,表示三相五線制的代號是(B)系統。 A、TN—C B、TN—S C、TN—C—S 98、硬母線彎曲時,母線開始彎曲處距最近絕緣子的母線支持夾板邊緣不應大于(B)L(母線兩支持點間的距離),但不得小于50mm。 A、0.15 B、0.25 C、0.5 99、硬母線彎曲時,母線開始彎曲處距母線連接位置不應小于(B)mm。 A、25 B、50 C、75 100、矩形母線采用螺栓固定搭接時,連接處距支柱絕緣子的支持夾板邊緣不應小于(B)mm。 A、30 B、50 C、75 101、母線扭轉90°時,其扭轉部分的長度應為母線寬度的(B)倍。 A、2~5 B、2.5~5 C、3~6 102、配電室(箱)進、出線的控制電器和保護電器的(A)電壓、頻率應與系統電壓、頻率相符,并應滿足使用環境的要求。 A、額定 B、參比 C、標定 103、配電室(箱)的進線控制電器按變壓器額定電流的(B)倍選擇。 A、1.2 B、1.3 C、1.5 104、配電室(箱)的進線控制電器,手動開斷正常負荷電流的,應能可*地開斷(B)倍的最大負荷電流;開斷短路電流的,應能可*地切斷安裝處可能發生的最大短路電流。 A、1.2 B、1.5 C、2.0 |